公司安装了个标准孔板流量计测量甲醇蒸汽的流量,使用后发现在DCS上显示的甲醇体积流量(按进料量换算)偏小,且在进料量稳定、蒸发温度稳定、甲醇汽调节阀开度不变的情况下,体积流量波动范围较大(50立方/小时左右)。
停机后,查看差压变送器发现:在连通大气的情况下,差压变送器显示 —0.66KPa。
引起测量不准及测量结果波动大的原因是什么?望大家赐教,不胜感激!
评论1
楼主 2015/5/6 13:33:08
1,你的满量程是多大?满刻度差压是多少?
2,进料量稳定、蒸发温度稳定、甲醇汽调节阀开度不变的情况下流量也不一定是恒定值。
3,我不知道甲醇蒸汽的性质怎么样。是否和水蒸汽一样容易冷凝成液体。如果一样那么你安装的时候有没有隔离罐。因为高低压冷凝液高度不一致也会造成测量误差。
4,测量气体是需要温压补偿的。你们DCS是怎么补偿的,固定温压补偿(按设计温度压力补偿)还是实时测量温压补偿?如果是固定补偿那么工况温压和设计温压是否一致?不一致也会产生误差。
5,差压变送器为什么零点是—0.66KPa?膜盒有损伤还是人为调的。—0.66KPa为零点会造成测量值偏小。