控制工程师论坛

仪器仪表

关于开关阀的控制信号理解

sweect
sweect

2015-05-06

这个是氧化反应器也是整个园区最大的反应罐的下方角形阀

有几处不理解的地方,还望指教

1】 GSS 03251 是进DCS的限位开关信号?为何是GSS 不是 GS (因为同图的HV的都用的GS),图例里面SS表示 TRIP INITIATING SWITCH ,HSS我看图列以及去现场查到了 是现场急停按钮以及中控室的急停按钮 ,所以对于GSS 的不是很理解了

2】Z115上有一个 CLOSED 是表示当开关阀 关闭的时候 触发联锁?开启的时候不进联锁?

3】对于电磁阀SOV 完全是由联锁Z137控制的吧  但是HS 03251B(DCS上的虚拟按钮?)也进联锁Z137,反过来联锁也会对HS 03251B进行开关报警指示?理解是否正确? 这种双向箭头实际含义是什么呢, GI 03251 和 HS 03251 都有开关O/C指示,不是重复了?

 

 