2015-05-08
电厂的仪表工作中遇到了一些难题,纠结很久了,想求助下各位高手。
问题如下:
我们厂现在的仪表设计如下(导压管从上端接入仪表本体,导致仪表本体的排气/排污螺丝是朝下的),介质就是水,压力在0~15MPa左右,仪表的型号是罗斯蒙特1154或者3154。
但是参考其他电厂项目,大多数的安装方式是下面这样的(导压管从下端接入仪表本体,仪表本体的排气/排污螺丝是朝上的)。
我想求教下各位高手:如果排气/排污螺丝朝下布置,那么仪表在通过排气螺丝进行排气时,由于气体密度小,会不会难以从朝下的排气口排出,造成仪表排气不充分,导致仪表内部存在残余气泡的情况。 之前在其他的项目中,也出现过个别这种气泡拍不掉的情况,导致工质压力变化时,气泡变化,导致仪表的测量值有波动。
请教下各位,是否是绝大部分仪表都是第二种方式安装的,第一种安装方式是否常见呢,这种仪表管从上面直接dui到仪表本体上的设计是不是不合规矩呢,这种设计有必要修改吗?感谢各位了!
评论2
楼主 2015/5/8 12:48:41
1、管它排气口朝哪呢,反正压强是平衡的么,,,测值波动跳动跟气泡不气泡,俄看毛关系的木有,
真敢有关系呢,也没啥可怕,开滤波立马干掉,就仿佛把猪腿剁成肉馅呀
2、就算一时半刻憋点气,那马一星半点的气,有啥么,,,吃红烧肉,大肠也放屁排气呢么,对不?
物件有软密封硬连接时,气体泄漏就是绝对的,没几天气泡就会被液体挤压得渗漏光光吧
楼主 2015/5/8 17:24:16
上面的那种安装方式就是要尽可能的将导压管中的气体排完,或者说用第二种安装方式,将排污阀朝上安装也行!