2015-05-22
请教各位,在选择调节阀时,有一个最大流量需要填写,已知通过此调节阀的最大流量为1000Nm3/hr,那么我留多大的余量呢?
谢谢各位!
评论3
楼主 2015/5/22 15:32:24
不用留余量 啊,最大流量工艺提供的时候已经考虑了,再一个就是调节阀厂家计算选型时要考虑比计算的CV值要大。 |
楼主 2015/5/24 16:13:13
要看具体情况,举个例子:
1。泵出口流量FV
泵的数据表上写:操作10,最大15。
你只要保证10这个流量下的调节开度,15能通过就可以了。泵的流量不会增大很多:马达配好了,功率就基本定死了,过载马达要跳车的。。。。
2。加热器蒸汽TV
换热器规格书按照蒸汽40来设计换热面积的,夏天10,冬天30。
实际上二个操作工况,那么选择的阀门以全开通过40,10和30能有良好开度,大于30%就OK了。换热器设计好的,换热面积定死了,给他50他也“吃不进去”,有温控在那里管着的。。。。
如果这个最大流量不是工艺的操作点,就放在85-90%开度,还要兼顾正常/最小工况的开度。
多请教工艺,他那个最大/最小流量是什么工况?有些是拍脑袋,X倍数给你的,那就没必要去追求“良好的开度”。
楼主 2015/5/25 10:31:17
不用留余量 啊