2015-05-26
现场有52台AB PowerFlex700变频器,每台变频器驱动一台110KW风机,平时运行频率30Hz,近期发生4起逆变IGBT w相炸裂,检查电机绝缘无问题,三相阻值平衡,变频器内各板卡均无故障,求大神解答可能的原因,不胜感激!!
评论4
楼主 2015/5/27 13:45:56
pf700本身的问题,085A以上的pf700的统一结局就是炸机,触发板设计有问题。
楼主 2015/6/2 13:37:13
IGBT炸掉排除输出负载问题的话,基本就是驱动板问题了
楼主 2015/6/2 15:00:19
电压反馈板和门极触发板都有问题。
楼主 2015/6/2 15:21:10
假如真是设计缺相,AB应该有发现并召回吧