2015-05-26
如题,现有一台变频器拖两台电机恒压供水,想问问变频器的工变频顺序是怎样的。 我想的是 :首先1#变频至50hz,再将其切换至工频,同时变频器切到2#上开始变频。这样能行吗,变频器会报错或烧坏吗?????
评论3
楼主 2015/5/27 13:40:37
变频器后装接触器,启动时要先接通接触器再启动变频器,停止时要先停止变频器运行再断开接触器的,否则的话有时变频器会报警的。
另外如果需要在工频和变频之间切换,一定要在变频器后装接触器,否则在工频上电时变频器会烧坏的
楼主 2015/5/27 13:43:58
停止的时候变频器停止接触器断开,可将变频器停止信号输出控制接触器线圈,变频器设置自由停车,如果反了变频器可能过流保护。 启动的时候接触器闭合变频器运,可将启动信号直接用接触器辅助触点控制。
楼主 2015/5/27 15:45:38
有时启动不了,用工频带少物料后又变频可以了
你说变频器与接触器的启停顺序没关系,但我在网上查看一下,又说有一定顺序,