三菱D700变频器怎么设置变速运动,比如说:频率达到30Hz后,电机以10秒加速时间达到40Hz,然后在5秒内降回30Hz,循环往复。怎么设置?
求高手指导.谢谢
评论3
楼主 2015/6/4 10:53:57
这个要配合PLC编程。变频器设置成外部模拟量控制,在PLC程序里对控制信号进行操作。
楼主 2015/6/4 13:21:23
用变频器多段速功能。变频器内部有简易PLC功能。
楼主 2015/6/6 9:54:19
设置多段速,加速到频率然后按停止才减速停止