2015-06-05
目前我用的是三菱FX PLC和台达VFD-M通信,正转和停止的程序都是正确的并能运行,现在写入频率无法执行,目前参数是:参数地址:2001H,ASCII码是H32,H30,H30,H31。参数内容就是实际的频率吗?如果输入50Hz,是不是将k50转换成16进制再转换在ACSII码?求大神指教。谢谢
评论3
楼主 2015/6/6 9:41:49
如果是50hz,应该是H5000,再转成ASCII码,H35,H30,H30,H30.好像是这样,很久之前做过。
楼主 2015/6/8 9:08:52
k50转成k5000再转撒成H1388,再转成ASCII码H31 H33 H38 H38。这样是对的
楼主 2015/6/8 9:52:51
程序本身有问题