2015-06-05
有一个煤矿的项目,要求是这样滴:
电控系统主要由PLC控制设备起停,并接至上位机,对主要设备、仪表进行集中监视和控制。设备的控制方式包括:远程集中控制(PLC控制)、配电柜控制和就地控制。操作员在集控室内采用远程集中控制方式按照系统设定程序自动或手动通过上位工控机对设备进行操作。当设备检修或PLC等远程集控设备故障时,操作人员通过就地控制箱上的按钮采用就地控制方式对设备进行操作。当安装调试配电柜或PLC等集控设备故障时,操作人员通过配电柜面板上的按钮采用配电柜控制方式对设备进行操作。
控制回路应该如何构思设计??如何避免相互之间的干扰?
评论3
楼主 2015/6/6 9:43:47
个人感觉|:手动和自动要分开设计。手动不经过PLC等自能仪器。自动当让是经过PLC控制。在自动出现故障情况下,手动应该可以操作的。
楼主 2015/6/8 9:09:33
配电柜控制,看不懂?远程与本地控制都好理解
楼主 2015/6/8 9:54:56
三地采用并联方式,各方式独立电路, 配电柜控制不就是就地控制?