2015-06-05
是这样的,最近检测到电机控制柜老是跳闸,经测量电机的运行电流大于额定电流造成甲流继电器过流跳闸。但是测量电机的内阻是正常的,问题出在哪里呢?
评论4
楼主 2015/6/5 10:05:41
电机内阻是什么参数?跟运行电流有关系吗?
风机负载配套电机容量接近额定,当风机的通风道设计不合适时,会造成电机超载。比如排风阻力过大,进风阻力过小;与空气对流方向相反等。
楼主 2015/6/5 13:14:04
机械问题,电机轴承或其他机械问题造成阻力增大
风道问题,检查风道是否阻塞
楼主 2015/6/6 9:44:56
把电流续电器调大一点
楼主 2015/6/8 9:10:27
也就是说可能不是电机本身跟控制电路的问题