恒压供水,一拖二,在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速(46.设定下限是23),造成泵体和水很热。设置了三个压力值上限106 均值104 下限101.水泵只稳定在104的设定值上,达不到106的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热压力值上不去,频率也是维持在46,一天平均得运转18个小时,会出现oc2.怎么解决呀?谢谢了各位。
评论3
楼主 2015/6/10 8:38:32
重新设置一下参数看看怎么样!
楼主 2015/6/10 9:09:32
既然是恒压供水,水流量小或无水流量时为什么会超过压力上限。 就算要超过也应该是在流量突然变大再变小,pid滞后才会超压。
电机休眠思路有问题,用水跟不用水变频器输出频率相差很大,检测频率启用休眠,压力低于下限再启动,不是更容易?
楼主 2015/6/10 13:37:41
从设备上找原因,,阀、泵、管线....