2015-06-25
安川伺服电机SGD7S-5R5A00A驱动器报警 报警代码为A.101
有时为断电后重启出现,出现后伺服无法正常工作
断电重启后该报警又会自动消除,还请各位见多识广的大侠帮忙告诉小弟原因。
评论3
楼主 2015/6/25 20:09:04
过电流警报。
检查电机线接线。不排除是伺服单元硬件故障。
另外确认一下伺服单元的固件版本。
楼主 2015/6/27 21:39:10
为什么在伺服用户手册报警代码上找不到该代码呢?还有哪些是遇见过但伺服资料上没有的么
楼主 2015/6/28 21:40:15
A.101报警请参考A.100说明,都是过电流报警。