2015-07-13
台达VFD007S21A 0.75KW220V变频器正常关机,开机后显示codeE,查手册说是软件保护启动,故障排除栏说是密码锁定,到底是哪里坏了?
评论3
楼主 2015/7/14 7:25:37
是不是操作失误按到参数锁定按键了,把参数给更改了!
楼主 2015/7/14 10:41:37
没法更改,售后说可能是CPU坏了。
楼主 2015/7/14 15:28:59
从同型号同功率好机器上读取EEPROM数据。可以重写EEPROM数据一试。