总线走向:网段1:PLC的OUT端后挂21个从站(约80米)加终端
网段2:PLC的IN端后6个从站(约20米),加一中继R1(DP1封终端,DP2出一路)
网段3:R1的DP2端后挂15个从站(约100米),加一个中继R2(DP1封终端,DP2和DP3出2路)
网段4:R2的DP2端挂12个从站(约70米)加终端
网段5:R2的DP3端挂14个从站(约80米)加终端,
所有从站均是图尔克的网关和现场模块。
现网段4和网段5中有4个站点出现闪断的情况,约300ms站点就会返回,总线接线和接地线都做了检查,问题从站的网关也更换过,总线和动力电缆原本是平行铺设,排查问题时也将总线电缆从桥架中单独拎出来,均不见效果。
请大手分析,还有什么可能性造成总线的不稳定?
评论4
楼主 2015/7/19 14:52:41
出现闪断的时候,有没有规律?比如周围有相关的变频器设备,高频高压设备等?是不是设备在启动的时候出现闪断?
楼主 2015/7/20 13:15:40
相对比较固定的几个站点轮流闪断,动力电的干扰基本排除。问题多在运行过程中,最近改了点网络走向,貌似是开线的时候出现的多~~
楼主 2015/7/20 21:41:16
应当是24V电源的事
楼主 2015/8/1 15:08:19
可以考虑加隔离插头试试。