2015-07-28
在DCS系统中,当需要输入一个数值的时候,比如调门的开度设置,为了防止误操作的发生,如何在做组态的时候就固定死输入值的上限,比方说,一个调门的开度,量程为0-100,当输入101时即判断为不合法输入,或者“确定”键直接变成灰色,不允许用户操作。
求大神指点!
评论3
楼主 2015/8/1 14:33:50
监控软件属性里面可以设定吧 wincc是可以的
楼主 2015/8/2 12:58:46
一般DB里都有设置的地方吧。-100~100.
楼主 2015/8/2 14:50:49
谢谢分享