台达变频器与台达PLC MODBUS RTU通讯,可不可以只用通讯控制正反转及停止,而频率给定由变频器面板给定?
评论3
楼主 2015/8/2 13:20:18
可以,变频器有两个参数,一个是运转指令来源,一个是频率指令来源,前者设成通讯控制,后者设成面板就可以了
楼主 2015/8/4 15:15:01
可以
P00 频率指令来源
P01 运转指令来源
P88通讯地址
P89波特率设置
P92校验方式
驱动器控制:2000H是命令源,15个位根据情况取舍
2001H是频率源,输入一个即可
楼主 2015/8/6 15:44:09
谢谢分享