2015-08-04
用三菱PLC FX 1N与台达温控器DTV1000V用RS-485通信控温,我的通信格式已经设好,但就是不明白plc怎样把数据写入温控器的位址(如1001H),而且位址1001H是什么意思?
刚学习PLC的通信部分,请大家帮忙讲解一下,谢谢!
评论3
楼主 2015/8/7 17:48:19
1001H表示十六进制的地址,转换为十进制的地址是4097
楼主 2015/8/8 16:49:54
你最好用串口调试助手测试一下,然后对照一下通信协议
楼主 2015/8/10 15:17:15
仔细阅读三菱通讯篇。