2015-08-23
大家好,最近维修一台安川伺服驱动器,接手时数码管显示一横,处理好了之后,模块N端的零欧又爆了,短路问题解决后,上电报警030,经查是主电路故障,三相整流模块是好的,哪位高手指点一下,谢谢!
评论3
楼主 2015/8/29 16:12:35
应该在检查一下取样电路部分,
楼主 2015/9/3 15:03:35
主电路上电水泥电阻烧了一个,断开模块的N端水泥电阻都正常了
楼主 2015/9/3 15:09:44
检查取样电路后,测试报警F50,说明书上也没有找到。