2015-09-10
目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?
评论3
楼主 2015/9/19 14:20:46
这个要是距离很近的情况下70的就可以
楼主 2015/9/19 16:41:40
为什么是3芯电缆?不做接零保护?75KW电机正配是50mm2铜电缆,为什么要70或95?什么敷设条件要大1、2级。
楼主 2015/9/19 16:47:59
不知道距离有多远,正常情况下,70够了