2015-10-18
台达vfd-m变频器,怎么用串口调试软件控制。比如说用串口调发送什么代码能控制变频器的正转,发什么代码能控制变频器的反转,硬件是232转485和台达变频器通讯的。
评论3
楼主 2015/10/19 8:25:47
根据台达M系列变频器的协议,直接发送数据就可以
楼主 2015/10/22 19:06:26
首先参数设置为P01设为3,P92设置为3,要注意通讯助手上的通讯格式要与变频器相同,
发送的数据为:01 06 20 00 00 10 83 C6,正转,我看说明书的理解是这样的,可能有错哦!但是格式一定要正确,
楼主 2015/10/22 20:03:09
正转,发送的数据为:01 06 20 00 00 10 83 C6?
不对吧,应该是:01 06 20 00 31 32 43 37