2015-10-31
先发个图,一个变频器带3只电机,按照工艺要求,且3只电机不同是动作。
一只电机75KW,一只22KW,另外一组8只电机组成,每只7.5KW。变频器是安川H1000系列。
三只电动机电源分别有三只不同接触器供给。
变频器参数设置中有电机2参数,言外之意可以拖动2只不同时工作的电机工作,切换以后按照电机设置参数运行。现在出现第三个单独运行电机要求,如何设置第三个电机参数?
评论3
楼主 2015/11/8 16:56:19
不同时动作的话得加旁路接触器才行呀,咋没看到呢?
楼主 2015/11/9 18:43:05
这样啊,根据楼主提出的要求,三台电机不同时动作,那就好办了
楼主设置变频器的参数,都设置什么,一般不都是设置一些保护电机的参数,还有其他的参数吗?
楼主 2015/11/9 18:47:02
三类电机功率差别太大,有的变频器参数不好设置,可能在运行时容易报警停机。