2015-11-01
PLC: OMRON CP1H,已选配RS-422A/485板(CP1W-CIF11)
触摸屏: TPC1062KS
现在PLC与触摸屏距离较远,232肯定是不行了,想用485通讯,通讯线如何连接,软件里需要配置哪些内容?
请高手指导一下!
评论3
楼主 2015/11/2 16:31:55
485通讯不复杂
正常两条线就行了
楼主 2015/11/12 13:30:47
在软件的设备窗口 通用串口父设备 选择COM2接口 然后就是配置波特率 数据位 停止位 校验 触摸屏端的485定义是 7A 8B
楼主 2015/11/12 13:40:48
CP1W-CIF11模块上哪是A?哪是B呢?,它们之间的连线应该怎么搞啊?