以前一个传感器的电流信号,通过一个设备 将电流信号 分成 2路,分别供PLC带的4ad 和 变频器的 电流输入。
后来由于 这个电流分路器 太容易坏,想不用。大家有没有好办法,使得一个模拟量 2个设备用?或者PLC能不能将 模拟量的电流信号 转发?
或者能不能 采用 电压信号,然后将 4ad和变频器 并联在上面?
望高人给个建议,谢谢
评论3
楼主 2015/11/23 18:58:53
直接输入PLC,然后PLC再输出一个给变频器不就得了???
楼主 2015/11/24 14:22:38
楼上正解,完全可以实现
楼主 2015/11/24 18:45:47
电流输出的通常的负载电阻都是最大500欧的。这不就是等于串联两个电流负载啦。有什么问题?