西门子S7_200PLC与组态王的无线远程GPRS DTU通信Modbus方案

jijun
jijun

2015-11-28

西门子S7_200PLC与组态王的无线远程GPRS通信Modbus方案

在这里介绍一种采用GPRS透明数据终端和PLCMODBUS无线组态通信的实现方法。本方案可以作为西门子PLC与组态王远程无线通信的实例。

在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的PLC需要与总控中心的组态王软件进行远程通信,通常情况是采用有线RS485总线敷设电缆,通过MODBUS协议完成此功能。如果现场距离总控中心距离非常远,布线不可能话,就可以采用GPRS方式进行无线通信。本方案中采用了专门用于无线远程GPRS通信的智能数据终端DTP_S09F

有线MODBUS网络:



远程无线MODBUS网络:



在实际系统中,人机界面与PLC不在一个地区,中心计算机一般放置在办公室,而PLC安装在现场车间,二者之间距离可能往往从几十米到几千米甚至几千公里。如果在厂区几公里范围内的话可以采用无线电方案,要是距离再远的话就可以采用移动GPRS网络,这样的话就没有距离限制了,这种情况下比较适合远程无线通信。

一、PLC与组态王的Modbus通信

1. 下载S7_200程序

需要向 PLC中下载对应的初始化程序(KVmoddbus.mwp),由亚控公司提供。此程序默认的PLC通讯端口为 port0,地址为 2,波特率 9600,无校验(地址和波特率可由程SBR0 中的 VB8SMB30 进行修改); 
2.设备选择

  选择以下两个设备都可以。