2015-11-30
主站配置,站号,接线都没有错误,终端电阻也有并上,但是AJ65SBTB1-32T1模块就是很RUN的灯都不亮了,错误的灯也不亮,用gx works2 诊断cc-link显示是没有通讯上。
最后把两个AJ65SBTB1-32T1模块,一个没报错的一个有报错的,站号对拔,发现本来好的模块报错了,本来报错的模块正常了
之后我又从新核对了64个IO站和远程设备站,确定站号没有冲突。
现在怀疑是编程错误或cc-link布线错误,想问问论坛有没有人遇到过这样的问题。有的话不胜感激啊
评论3
楼主 2015/12/6 11:34:30
系统中有多少个站啊?远程io站最大64,远程设备站最大26吧,只有两边的参数ok,就可以联上,不知道你是否为最新的works2软件,如果不是最新的可能是Io 重复导致
楼主 2015/12/8 20:10:45
好的,虽然问题已经解决了,但是十分感谢!
楼主 2015/12/9 21:21:22
我用的远程设备站只占用一个站32个bit 8个word
之前的问题已经解决了,谢了