2015-12-08
看一个减温减压的,安全阀用的是先导式安全阀,为啥不用弹簧式的?
评论3
楼主 2015/12/9 21:11:11
楼主 2015/12/19 16:16:25
是不是弹簧式起跳反坐压力大
楼主 2015/12/21 18:35:27
先导式安全阀相对于普通的弹簧安全阀,可能精度更高。但是感觉在生产中用那个没有要求吧。与设计院的思维和习惯有关系