2015-12-09
g120变频实际转速波动过大怎么处理?
1,用的是无编码器矢量转速模式
2,静态和动态辨识都做了。
评论7
楼主 2015/12/15 8:10:13
是变频器上显示的波动大?
还是电机的转速波动大?
楼主 2015/12/17 14:46:23
不会吧,如果用面板给定频率也会波动么?
楼主 2015/12/21 18:52:49
看一下参数r0063.1里显示的数值?不要看r0063.0的。
另外,转速跳动+/-1rpm,可以通过滤波看看效果。当然,消除这类波动,还是要明确转速信号噪声源,是差模干扰还是共模干扰。滤波、屏蔽、等电位等等,各有各的功效。
楼主 2015/12/21 18:58:55
直接用面板给定看一下,看一下效果,这个方法简单快捷