S120系统电机模块超温

atmupkeep
atmupkeep

2015-12-11

S120系统电机模块超温
系统报一个电机模块5000,也就是超温,检查发现,对应的s120模块底部的散热风扇没有转,后短暂停机时将
该模块的风扇拆下来 检查,直接插24V电源可以转,检查风扇在模块对应的插头,没有松动,检查组态设置,也没问题,

就是风扇不转,导致模块超温报警!!