2015-12-11
我们公司有一测混合气体且温度是180几度的孔板流量计,最先显示一直偏低。这个流量计以前只要下雨天就会偏小,我们过去在放空阀排一下就好了。认定温度低了流量计积液所以偏低。但是最近又出现偏低的情况且没有下雨,我们也是过去排气但是排过之后还是一样偏低不知是什么问题引起的。我们判断问题有5个(1)流量计积液了(2)变送器坏了(3)导压管堵(4)孔板有问题了.(5)保温有问题了
在三阀组排气的时候,排气孔瞬间是有液体的但不多。还有就是在排玩之后投运上,流量计会慢慢升起来变大。但一段时间后又降下去了。测量的差压值稳定后一直是15KPA,但另外一个流量计测量差压是20KPA(此测量管道有2个孔板流量计,测量差压值在20KPA的是正常的)。
有没有高手能判断哪里有问题了
评论4
楼主 2015/12/17 16:08:53
这个情况,建议将变送器安装在孔板的上方。
楼主 2015/12/21 19:12:37
混合气体,变送器 一般安装方法是液体在孔板下方,气体在孔板上方, 把变送器安在上方试试,
如果孔板堵塞的话,3阀组排液的话是无法很通畅!
变送器本身的问题的话,更换新的变送器!
楼主 2015/12/21 19:29:40
首先将变送器校准,然后还是偏低,可能是管路有积液或泄漏,保温也有可能,逐一检查排除。孔板出问题的几率非常小...