2015-12-15
为什么在通讯的时候老是要用到M1123 M1127 M1129 M1140 M1141这些特M呢?
我是刚刚学了两个星期的小白
这些特M少写一个,会有影响吗
评论10
楼主 2015/12/16 18:44:45
看一下这些特M是怎么定义的,看看有没有必要使用
楼主 2015/12/21 20:00:34
台达的 1123 1127 表示接收完成
1129 1140 1141 表示接收逾时 错误等
少写应该会影响执行,因为你那个是靠计数器触发通讯的---- C3
每次通讯完成或者出现错误,计数器都加1,然后触发下一次通讯
楼主 2015/12/21 20:33:27
一两次错误不必报警的,一般几十ms就能完成一次通讯,1秒钟最少也能完成至少10次以上,在你程序运行期间出现个别的通讯错误很正常,要是一直出现通讯错误那才报警呢
楼主 2015/12/21 20:59:30
hao