控制工程师论坛

西门子社区

MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?

aaing
aaing

2015-12-15

闭环恒压泵控制

想通过管线的压力变送器通过MM430控制一台7.5kW 4300转的水泵。


因为第一次做,找了个小电机模拟下。但遇到了问题,参数设定到PID使能为1后变频器输出恒频率了。

具体如下:



用到设备

1.MM430,接线AN1 3/4端子

2.电机:380V/2.9A/1.10kW/cosφ=0.77/915r/min

3.二线制压力变送器(4-20mA/0-1000kPa)

4.标准压力源(用来给压力变送器标准压力的)


参数设定:

首先快速调试

P0100:O 功率单位kW,f值缺省值为50Hz

P0304:380

P0305:2.90

P0307:1.10

P0308:0.77

P0310:50

P0311:915

P0320:0

P0335:0

P0640:110

P0700:2    //端子(数字输入)

P1000:2   //模拟设定值1

P1080:38   //电动机最小频率

P1082:50   //电动机最大频率

P1120:10   //斜坡上升时间

P1121:30   //斜坡下降时间

P1135:5.0   //OFF3的斜坡时间

P1300:2    //抛物线V/f控制   问题1:这里要问一下,这个选的对否

P1910:O    //禁止自动检测   问题2:选择1(所有参数都带参数修改的自动检测)的话会改变什么参数?检测值得是检测什么

P3900:1

显示BUSY后结束


再设定以下参数:

P0004=8

P0756:2

P0757:4

P0758:100

P0759:20

P0760:0

设定到这里我做了一下测试(压力:kAa)

压力:0 时 频率:50

压力:60 时 频率:47.8

压力:120 时 频率:44.8

压力:180 时 频率:41.9

压力:240 时 频率:39.2

压力:290 时 频率:38

之后再加压频率也不会低于38了

问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是这个结果?


接着设定:

P0004=22

P2200:1    //使能PID控制器

P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题4:PID-MOP中的MOP是什么意思,有人告诉我这个参数就是我要保持的值,单位是百分比还是具体指?为什么试着改成20/40/60后测试频率没有变化?

P2253:2250    //问题5:手册写的是目标给定源于面板?写的很明白,可我还是不懂。。。

P2257:10

P2258:10

P2264:755.1

之后的也是默认值,就不赘述了。


设定后,变频器恒定输出频率了,忘了是38还是50,反正就是不变了,把P22O0:0后会随着压力变化频率跟着变?


问题6:不明白为什么会这样?我是忘了什么设定还是哪里有错?亦或是我接线有问题?

再把其余几个问题整理如下:

P1300:2    //抛物线V/f控制   问题1:这里要问一下,这个选的对否

P1910:O    //禁止自动检测    问题2:选择1(所有参数都带参数修改的自动检测)的话会改变什么参数?检测值得是检测什么 

P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是输出频率跟着输入电流变化而变化

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China