2015-12-24
我公司有几台可燃气体探测器是3线制的,一个24V+、一个24V-和一个信号端。现在要接到DCS的AI卡里,怎么接呢?DCS AI卡为2线制,设置跳线为不对外供电。我从24V电源接了电源到探测器,然后信号线回DCS AI卡的+,DCS AI卡的-接电源的-,这样不行会烧保险,请问用过的海友怎么接线?
评论3
楼主 2015/12/25 21:13:27
3线制的可燃气体探测器不能直接进DCS模拟输入卡,应与可燃气体报警器配套,由可燃气体报警器输出至DCS。或者用可燃气体变送器,可以与DCS连接。
楼主 2015/12/27 10:37:24
三线制接法应该去咨询DCS厂家,但一般24vdc的﹢接现场24vdc端子,24vdc的-接AI的-,AI回路不变。
楼主 2015/12/27 11:12:59
请打电话直接联系厂家,我之前就遇到过这种没有说明书的报警器,要是没有厂家电话,百度搜厂家客服就可以了。