2015-12-27
求助,偶得一GF SIGNET 3-8510流量变送器,以前没用过,无说明书,不知该如何测试是否正常,手头有24V电源,但不敢随便接线,请有使用经验的朋友指导一下。怎样接入24V能仪表显示,判断是否正常。图见附件。
评论6
楼主 2015/12/27 19:34:30
接线lop 24v,lop–0v,pulse gnd接模拟量模块的com ,pulse out 接模拟量模块的I ,流量计一般接4到20ma模拟量
楼主 2015/12/28 20:18:06
非常感谢,加电后正常显示了,虽然还不知道功能上是否正常
楼主 2015/12/29 20:14:47
这是超声波流量计么,loop应该是接电源,pluse脉冲输出信号,sensor接传感器.
楼主 2016/1/2 15:33:20
相互学习,共同提高。
楼主 2016/3/6 16:32:42
这变送器是与GF Signet P51530转轮式流量传感器配套使用的。