2015-12-29
为什么我们的软启动,假如在启动一半时电机未启动起来,按下停止却不能完全停下来,总有一部分电压 电流存在?只能直切切断电源(ABB的软启动器,启动方式转矩,停止方式 电压停止)
评论5
楼主 2015/12/31 17:28:35
我只能告诉你:软启动器本来就属于垃圾玩意(任何品牌都一样,因为软启动器的工作原理就是对市电斩波控制,谐波大,启动力矩低,启动电流大,如果你有较大节能潜力建议用变频器直接控制,没有节能潜力且是中轻载的话直接星三角启动,启动电流比软启动器低而且启动力矩比软启动器大,如果是中重载启动你还是选用自耦变压器启动吧。当然自耦变压器可能比软启动器稍大,但是价格、稳定性完爆软启动器,且完全没有谐波产生)
楼主 2016/1/1 15:57:17
同意一楼的说法,软启动器其实就是变频器的一个部份吧
楼主 2016/1/2 16:01:55
估计是软启动的内部出问题了
楼主 2016/1/3 20:13:32
停止后有多大的电流、电压呢?
软启动器是由三个双向晶闸管串联进主回路,控制晶闸管的导通角,使启动时电压缓慢上升(可设置)、停止时电压缓慢下降(可设置),实现软起、软停。停止后有电压,是因为晶闸管漏电流所致,如果不大,可视为正常。
晶闸管不是隔离元件,尽管已截止,在不断电源情况下,不许操作,有触电危险。