828D basic 加了发格的SVAS 0.1nm分辨率光栅尺,C3级丝杠,用千分表及基恩士的测量头测试:0.01mm增量进给,每次停的位置都不准确,有时大几微米有时小几微米,828D basic加光栅尺好像不起作用,把精、粗准停,静态公差、轮廓监控都有改成 0.几微米还是这个情况,该如何解决?
评论5
楼主 2015/12/31 17:29:10
分辨率和精度是两码事!正如西门子编码器细分后有四百多万线,但样本标的精度却是正负20‘’以上!
看看百度的内容:
传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别
≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003
>200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008
>500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015
>1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050
>1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080
>2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120
光栅尺重复性:
传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm
分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001
重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001
楼主 2016/1/1 15:57:51
感觉是爬行现象,建议先做一下自动优化。828D自带的自动优化效果就不错
楼主 2016/1/2 16:02:42
你的意思是我的光栅尺精度不够了吗?可我刚走了几丝,1毫米不到就差了好几微米呀,光栅尺是320mm长,精度报告上是全行程才+-0。003和误差.
楼主 2016/1/3 20:14:10
你把进给距离采用微米为单位,这样数据中就没有小数,有时候plc 运算指令对数据小数点后数据的取舍后会出现积累误差!