控制工程师论坛

西门子社区

奇怪!直流电机连续烧励磁线包

ababab
ababab

2015-12-30

单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China