2016-01-06
之前看中石化2001年的规定是不需要的,但实际碰到的时候很多时候又有加副线的,大家对这个是怎么个看法。
谢谢
评论3
楼主 2016/1/8 19:27:23
安全阀副线是为了密闭撤压或密闭吹扫时使用的。
对于单台设备停工处理,没有副线就没有办法实施密闭撤压与吹扫。
另外对于酸性气这类的有毒介质,还应该在尽可能靠近安全阀的前后设置一条小跨线,就是为了避免蒸汽置换时,安全阀前后的盲肠太长。
楼主 2016/1/9 15:43:43
检修时可人工排放泄压。
楼主 2016/1/10 17:47:59
不加副线的话那么楼上他们说的停工吹扫的时候应该怎么排气呢