2016-01-08
1500kw 6se70整流回馈单元报F034,一主两从的方式,主装换硅以后,输出电流一达到70%就报F034,此故障不能被屏蔽,有高手请解答跟帖为工控贡献力量啊
评论3
楼主 2016/1/8 20:04:05
估计是有一个整流桥有问题,电压输出异常。当带载后就电压不够了
楼主 2016/1/9 15:58:12
此故障可以屏蔽,西门子现有解决方案,不过要买设备
楼主 2016/1/10 19:42:44
学习了