用到一个KEYENCE脉冲输出型位移传感器GT2-71D,输出是ABZ三相,PLC用的欧姆龙CJ2M,是否需要配一个高速计数器模块才行?A\B相都要接到PLC输入点吗??(第一次用脉冲的,不太了解)
评论7
楼主 2016/1/13 18:50:11
配CJ1M-CT021
楼主 2016/1/17 18:19:18
用CJ2M-MD211就可以了,是一般都是把A、B相接在输入上,输入设置是在CX-P的设置里面有的。值得注意的是,接线时需要注意输入信号的极性,另外,如果你的传感器是带反向输出(也就是A-和B-)的,反向输出的引脚是不要接的,直接悬空,否则会损坏传感器。
楼主 2016/1/23 14:56:28
3楼正解!