2016-01-14
第一次使用西门子的变频器。
通过DP总线发控制字和速度设定值,单台电机找到了些调试资料;
带2台不同功率不同时运行的电机如何调试,没找到具体资料啊,请教高手给解决下。
评论3
楼主 2016/1/15 17:53:36
发错版区了。我给你转过去。
楼主 2016/1/17 18:23:00
这个问题其实就是不同时工作的一拖二。电机参数组采用切换的方法来实现各自对应的电机驱动运行。在说明书里,功能介绍一章,找一找参数组转换的应用操作即可。好像是P0810和P0820相关参数的章节有介绍。
楼主 2016/1/23 15:50:34
最近在调试更改了的程序,发现每次小电机运行完后,切换为大电机运行时,有时候大电机在减速时会不下来导致设备跑过目标位置,还需反转才能到达目标位置。
通过在切换DDS信号断开后,再延时比如800-1000ms左右,这种现象明显看不出来了。而之前的延时为100ms ,这种现象就特别明显。