2016-01-21
加工时有时候需要拆掉四轴转台,临时使用三轴进行加工,或者维修的时候,我们拆掉了一个轴,但是我们又要能够正常使用机床。
可设定如下参数:
30130=0
30240=0
30200=0
另外一般还需设定机床厂家定义14510或14512中的某位数据,此部分需参考机床厂家电气手册修改以上数据后,断电重启即可。
评论7
楼主 2016/1/21 22:30:36
驱动数据应该也改吧
楼主 2016/1/22 14:43:46
恢复的时候是需要重新回参考点,或者重新设置参数的。
楼主 2016/1/24 10:51:50
P105不设0都没出有一个组件没找到拓扑报警。难道线还连接在系统上?