可燃气体探头是4-20mA信号,火焰探头是DI点,两种探头触发报警后均没有任何连锁动作,从技术角度上讲应该是没有问题的,但是设计这边就是通不过,说要进F&G系统,可是我们扩建的站没有F&G系统,那就要进SSS系统了,涉及到重新下装下位程序了,请问各位大神他这么要求有规范依据吗?
评论3
楼主 2016/1/24 15:40:50
从技术角度肯定是可以的,最好是让厂家提供安装服务,这样就不用担心了,或者电话指导
楼主 2016/1/24 15:51:16
SSS是什么系统?还是第一次听说。
楼主 2016/1/24 15:54:30
理论上没有问题,不过燃烧控制的算法和逻辑估计一般DCS企业可能做不来,还是要交给专门的企业做子系统