在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了
评论3
楼主 2016/1/24 9:02:12
排除线的问题,就是干扰了
楼主 2016/1/24 16:17:37
调试初期就不稳定,设计有问题吧,线路的长度以及走线不符合标准,这种问题很难解答,因为对现场的情况不了解,
楼主 2016/1/24 16:21:27
为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。
我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。
Event 1 of 10: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 6
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2042
Log. base address of the DP master: 2047
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图: