2016-01-24
看了1200产品样本说:SIMATIC S7-1200 控制器集成了四个100 kHz 的高速脉冲输出,用于步进电机或伺服驱动器的速度和位置控制。(使用 PLCopen 运动控制指令)这四个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。但是我组态了CPU1215C,但后面两个高速输出只有30Kz,为什么?
评论5
楼主 2016/1/24 9:07:43
说明样本写错了
楼主 2016/1/24 9:08:33
谢谢!看来只能是2路100Kz,两路30Kz了。
楼主 2016/1/25 14:21:08
正解,在向导里面,可将默认脉冲口进行修改到Q0.0~Q0.3(100K),方向改到Q0.4~Q0.7(30K),至少我用1214C试过!
楼主 2016/1/25 15:57:47
做运动控制一般