现场故障说明:

1、配置如下: CU310-2DP / PM340(75KW)

     天车主钩使用;

2、天车操作人员听到上层配电柜有爆响,停机检查,变频主回路上口断路器已跳闸(好吧,甚至把整个滑线供电总闸都顶掉了)

3、检查主回路元器件性能,仅用万用表简单检查了一下,整流回路的6个二极管性能 OK,逆变回路的续流二极管性能 OK ,好吧这里暂时假设IGBT是好的, 天车整体检查后无其他问题,没辙,给变频上电吧。

4、变频面板上有故障 当时没有记住(郁闷),为加快进度,暂时先把PM340功率单元更换下来(这个有备件),更换结束,结果不好,报故障 F30020和F01951(四个指示灯都是红色滴),印象里面之前也有这俩故障。又没辙了,找个在线的天车,拆了个CU310-2DP (郁闷啊,就没想到这玩意会有问题)。

5、更换了控制单元后,把老CF卡换上去,ok了,为了试验这个控制单元坏了,又把这个换到另一个天车上面了,可惜不行。

        我想知道,控制单元这么脆弱麽,这两个故障感觉都是与PM340没有通信上才造成的,对了r200 是 0,这应该是个验证了吧。

        对于S120 真头疼,没有完全的体验自己去做一遍,木有东西,哎。各位大神有什么好的想法么,就是说是否能让CU310-2DP初始化一下下呢,好吧我知道CF卡里面才是固件所在,可我没辙啦!!!