问题如题,插补周期的时长是多少?是固定的时长吗?是不是每个IPO都要把NC程序执行一遍?谢谢。祝各位春节快乐。
评论4
楼主 2016/2/16 9:18:17
SINUMERIK 810D/840D,系统的周期是可以设定的。该参数设置不合理,会使得NCU的CPU不能完全得到应用,也就是说没有充分发挥其性能。
需要设置的周期有下面3个:
系统周期:MD10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME
位控周期系数:MD10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO
插补周期系数:MD10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO
其中,系统周期相当于基础周期,后面的MD10060和MD10070实际上是个系数,真正的位控周期和插补周期是:
位控周期:MD10061POSCTRL_CYCLE_TIME
插补周期:MD10071IPO_CYCLE_TIME
即 MD10061 = MD10050 * MD10060
MD10071 = MD10050 * MD10070
以上这三个周期应该根据NCU的类型、设置的通道数和轴数来具体设定。理论上设置越小越好,但数据过小又会影响负荷增大,所以可以通过,看NCU CPU的负荷(在Diagnosisàservice displayàsystem resource画面中),当你缩短周期,这个数值便会提高,但注意不要超过65%。
楼主 2016/2/16 9:19:11
多谢,原来IPO是可以调节的,再请问:位置控制周期与IPO有何不同,(愚原来以为二者基本相同,即在一个周期内,计算一下应该在什么位置,实际在什么位置,然后确定系统如何动作)。能否再解释一下,谢谢。
楼主 2016/2/16 16:58:32
路过
楼主 2016/2/17 10:29:23
好东西,学习,
收藏了