2016-02-16
今天师傅问我现场变送器怎么判断测量准确不准确,一下子把我弄蒙了,还真不知道怎样看呢。求各位师傅指点一下,谢谢
评论3
楼主 2016/2/16 17:04:51
只表达自己的想法;投用状态下1、表头数值一直不变,不存在任何波动;2、数值归零;3、爆表;4、一直缓慢上涨或下降;与现场表对比呢?
楼主 2016/2/16 17:05:29
如果特别重要的参数,可以同时设置一个就地表,在巡检的时候和DCS侧对比一下就行了。
楼主 2016/2/17 10:34:59
需要有个标准源呗