2016-02-29
西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。
p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了
评论3
楼主 2016/2/29 15:36:33
初始化一下看看吧,外接端子都接了些什么信号啊。
楼主 2016/3/4 19:24:05
你看看701-704都设置什么了?
楼主 2016/3/5 14:59:10
1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。
2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:
第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。
第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。
第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。