2016-03-07
记得样本上看到SMC20模块所能提供给编码器的电源是5V
现在遇到一个这样的第三方编码器
电源电压是7~30VDC,类型为sin/cos类型
不管是使用SMC20的电源还是外接24V的电源,模块都会报错
实际上查询过SMC20的手册,貌似这个模块是带有电源诊断功能的
所以我才想知道,SMC20能否外接24VDC电源的编码器
评论2
楼主 2016/3/8 10:48:04
是的。可以设定两种编码器电源电压。改编码器电源电压会有提醒!外接适配各厂家的第三方编码器。
有各种SMC(10、20、30、40、50...),适配不同的编码器。