目前现场有几台磁翻板液位计,没有远传4-20毫安,我现在需要加远传功能,需要额外购买什么东西可以实现
评论4
楼主 2016/3/10 19:42:27
个人建议方案:
1.买个双法兰液位计,加两个三通,改成双法兰+磁翻板。
2.找厂家把你这个磁翻板改成带远传的磁翻板,反正也不便宜。
3.使用其它液位计……
你不是要在磁翻板上自己改装4~20mA变送器吧……
楼主 2016/3/13 17:48:20
一根磁翻板信号转换管,绑在磁翻板旁边就OK了。我们有些就是真么改的。
楼主 2016/3/15 18:37:48
订购一样量程的变送器就可以了,
适用的变送器有:磁翻板液位计原配干簧管型的变送器;磁致伸缩变送器,此类精度较高
使用方法:都是直接捆绑在原磁翻板液位主全管上,布线远传控制室即可
楼主 2016/3/19 9:12:06
一根磁翻板信号转换管,绑在磁翻板旁边就OK了.另外磁翻板温度计在应用中,注意温度范围,超温磁钢容易失效。